点击:199 回复:10

亲们,这个扩展端口可以连接笔记本做程序的读写吗?怎么操作?九针圆形的跟触摸屏通讯了。
附件 IMG_4837.jpg
19-11-28 17:29
FX3U的,除了加扩展端口还有其它方法吗?
19-11-28 17:31

引用 70037520 在 2019/11/28 17:31:29 发言【内容省略】

可以再扩展一个BD板,比如232BD、422BD、485BD等
19-11-28 19:04
从你的图片来看是FX2N的吧,当然不管是2N还是3U你都可以加一块422的BD板,这样就可以连接笔记本做程序的读写了。
19-11-28 19:22
这是FX2N的,加一个FX2N-422BD扩展板;
另外,你上面的电池没有安装,程序没用外置存贮卡的话是不能保存的;
19-11-28 20:18
触摸屏的穿透功能啊
19-11-29 11:07
我现在都是直接加一个BC NET-FX,直接用以太网编程
19-11-29 13:15

引用 高雅的雅 在 2019/11/29 13:15:01 发言【内容省略】

北辰的东西?价格比422BD贵吧
19-11-29 13:36
哈哈;比FX2N-422BD价格要贵的多了;
19-11-30 09:57
最省事的是加422bd模块,编程电缆直接可以用了
19-11-30 10:17