登录
上海11选5 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:智能锅炉控制系统,电机启动时好时坏,控制面板坏了?

点击:275 回复:14

各位大神,智能锅炉控制系统液位低报警,控制补水电机启动有时不好用,有时好用,导致锅炉停机。是不是控制面板坏了?谢谢
最后修改:2019/11/27 16:18:06
19-11-27 15:21
检查一下锅炉水位检测棒有没有接错,接触器以及后面的热继电器是否完好。如果都正常,可以换控制面板试试。
19-11-27 15:29
谢谢您,水位检测棒没问题,一直挺好用的,就是昨晚上才出现这种情况。用控制面板手动启动也能启动电机,就是自动有时不好用。
19-11-27 15:34
问一下锅炉操作工,锅炉液位有没有波动,给水泵电机启动时有没有间歇停止的动作。
19-11-27 15:42
没有波动,这是个小型锅炉,给水泵启动补水一次最多不超过一分钟
19-11-27 15:46
排除接线松动,那只有换面板试试了。
19-11-27 16:02
自动时应该先用手动打水超过低水位线后转自动就可以了
19-11-27 16:14
谢谢,手动补水后开启自动,好用一段时间。但过一段又不好用了。
19-11-27 16:33
谢谢您
19-11-27 16:33
检查一下液位计,自动开机的条件有没有全部满足
19-11-27 16:49