主题:星三角启动

点击:399 回复:14

各位兄弟,消防控制柜,一用一备,星三角启动控制,可不可以主交流接触器共用同一个,星三角转换交流接触器依然分别控制主氺泵和各用氺泵
19-11-25 23:02
原理上是可以的
19-11-26 00:22
这样做保养维修不方便了。
19-11-26 00:51
消防这种重要场合,绝对不允许,万一主接触器坏了,备用还有啥意义?
19-11-26 04:14
有的钱是不能省的!通不过验收的!
19-11-26 04:55
消防系统属于安全类设施,你这样做,能起到安全作用吗?
19-11-27 10:34
消防备用泵就是当一台泵有问题时另一台泵能用,要是接触器坏了,两台都用不了,能起到备用作用吗?应急消防都是要考虑冗余
19-11-27 16:24
一个接触器不值多少钱,不要省了
19-11-27 18:21
电器材料不能省,正如楼上说的,万一主电路故障,你的备用(共用)电路还能工作吗?
19-11-27 19:00
如果你的主接触器共用了,估计你验收都不能过关,除非给你验收的根本不懂电控
19-11-27 22:29