主题:如何选用补偿电容?

点击:340 回复:13

一条发墨西哥的生产线马上要交货了。客户提前索要了电路图等文件,前天突然联系我们问“为什么没有补偿电容?”
我们的设备都是一些小电机,0.37、0.75、1.1、1.5、3千瓦等等的,整条线全部加起来也就30台不到,还有一多半带着变频器。客户的供电电压还是三相220V的。
但是他们这一问,把我问懵了。我们公司出的设备从来没有用过补偿电容。我大概百度了解了一下补偿电容的计算。
现在有几个问题:
1.客户提出来要每台电机都补偿,有必要这样么?小电机比如0.37kw的需要补偿么?单相电机200W的能补偿么?
2.有变频器的电机需要补偿么?
3.补偿的目标功率因数怎么选?统一补偿到0.96?
4.如果所有设备共用补偿柜,应该怎么确定补偿柜的大小?
5.客户电压特殊,为3相220V供电,对计算有影响么?
6.各位能给个介绍这方面知识的书单么?
19-11-11 11:23
我估计,你的客户纯属外行,哪有每套设备都安装电容补偿的,况且总功率只有几十KW。除非是大功率,几百KW以上的,可以单独加装电容补偿。
19-11-11 11:43
好乱,这些个小的怎么加?如果你供的所有设备是一个线路上的,加一个补偿柜还说得过去。补偿后一般到0.9以上吧,国外的不清楚。
如果不是一个线路上的,功率那么小的怎么加?
对方让你加你就说我们国内没这要求,他坚持要加让他把要求发过来再看,只能这样了。
图标供参考,每1KW的有功对应无功补偿如下:
附件 微信图片_20191111120307.jpg
19-11-11 12:04
把用到的电机功率、台数和功率因数详细内容发给对方,告知有变频器的功率因数,让对方提具体要求,让商务和对方交涉,搞清楚为什么对方会提出这种要求,至少搞清楚他们要求的系统功率因数是多少,要不然没办法应对。
和老外打交道,技术协议和合同之外的内容如果提出更改和增加,要卡着条款和他们谈,对方验收也是会卡着条款来的。
19-11-11 12:44
无功补偿的单位是千法么?
19-11-11 14:12

引用 ddt250 在 2019/11/11 14:12:44 发言【内容省略】

嗯,表格时是1KW对应的无功KVAR.
19-11-11 14:22
应该是客户自己动力柜加补偿电容还差不多,否则还真是太麻烦了,我没这样做过……
19-11-11 15:08
如果坚持要补偿,你这肯定设置成分组投切了,同一线路上要根据实际工作时实时功率因数决定投哪几组,还麻烦着了。
难道墨西哥的设备不管功率大小都要加补偿的?
19-11-11 15:35
这个客户奇葩的不得了,订货的第二个星期,设备还没开始生产,就催着要电路图。然后还让签了一个协议,保证电路图的正确性,不能修改。我加班凭“想象”给发了电路图……真是凭“想象”,设备还在图纸阶段,甚至图纸都不全的情况下出控制电路,真是醉了。
随后的两个月,各种改设备,加设备,这里加个震动,那里整个散热。电路图依旧不让改……
上个月底,客户让统计用了多少电机,连控制柜里的散热风扇都得写上,准确到功率数、电流小数点后两位、详细的型号(得和标牌上砸的一致)。
然后提出来,电路图里标的电机数量与实际情况不符。怎么可能相符!!!我改图改了三天,所有的电机都标上了,包括20W的小风扇……
客户收到以后,说电路图里中英双语的标注不行,要有西班牙语,控制柜也要西班牙语的面板……行,再改,控制面板重做了一批西班牙语的。电路图又改了一天。
再然后,让把电路图里的电机编上号,产线流程图里的电机也要编号一一对应。
最后就是加电容这件事,否决了客户的想法以后,客户问为什么不能加,要拿出个书面的理由来。销售催着我想办法,我说一是工期不允许,二是价钱不允许,三是实在没必要。客户不认同,让拿出信服的说法来。你妹的!给我300亿,航天飞机都给你搞出来,不拿钱哪有什么信服的说法!
19-11-12 08:29
国外的设备想必确实是有这么麻烦的,以前做项目跟老外谈规格书细节对方都特别注意的,措辞也是。
1)因为没要求我们才不加的啊,都是按照供电局的要求来,没有规范!
2)你供的设备都是零散的设备,要补偿也是集中补偿,而且补偿的是上级供电线路端;
3)如果这些设备还不在一条线路上集中补偿都没法补,再说集中补偿是供电线路端要考虑的事情,而不是设备端。
4)只有对线路影响较大大功率的设备,才会考虑就地补偿(这点你自己知道就行,不用说给对方听)
我问一个设计院的同事看看有没有相应的补偿标准或者要求。
最后修改:2019/11/12 8:53:19